Liegt am Verbraucherausgang des Steca PR1515 permanent Spannung an?

Hallo liebes Conrad-Team und Foristen!
Meine Frage betrifft den Steca PR1515 Laderegler in einem Wohnmobil.
Liegt am Verbraucherausgang vom Regler (außerhalb der Nacht oder Morgenlichtschaltung) immer Spannung an? Oder nur wenn die Batterieendspannung erreicht ist? Kann ich hier theoretisch überschüssigen Solarstrom abgreifen ohne die Batterie zu leeren?
0
Beste Antwort
-
Christian Administrator admin
Hallo @TobDGF, anbei die schnelle Antwort des Herstellers:
Der Lastausgang wird von der Batterie versorgt und ist abgesehen von Abend-oder Morgenlichtschaltung immer aktiv, es sei denn, die Tiefentlade-Abschaltspannung ist aktiv, oder er wird manuell ausgeschaltet. Ein Überschussmanagement gibt es nicht. Die Batterie wird von PV geladen, der Lastausgang von Batterie direkt versorgt.
1
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Hallo @TobDGF, wir haben es beim Hersteller angefragt für dich.
Hallo @TobDGF, anbei die schnelle Antwort des Herstellers:
Vielen Dank!