Füllstandsrelais TRU Components TC-GRL8-01 funktioniert nicht

Stefan_LudewigStefan_Ludewig Member
bearbeitet 23. September in Messen, Steuern, Regeln

Das Relais ist für 24V Gleichstrom ausgelegt. Es klickt auch, wenn der Füllstand erreicht ist, die angeschlossene (überprüfte) Pumpe (24V) startet aber nicht. Auch ein angeschlossenes Ohmmeter zeigt keinen Schaltvorgang an. Im Netz gibt es keinerlei Informationen außer dem data sheet. Habe bereits ein neues Relais in der Annahme eines Gerätedefekts bestellt, aber auch dasselbe.

Beste Antwort

  • goatygoaty MünchenExperte experte
    bearbeitet 20. September Antwort ✓

    Der Schaltausgang ist ein potentialfreier Wechsler. Ist das richtig beschaltet ?

    Durchgang mit ohmmeter ist entweder von 11 nach 12 oder nach 14.

Antworten

  • goatygoaty MünchenExperte experte
    bearbeitet 20. September Antwort ✓

    Der Schaltausgang ist ein potentialfreier Wechsler. Ist das richtig beschaltet ?

    Durchgang mit ohmmeter ist entweder von 11 nach 12 oder nach 14.

  • OMG. Ich war selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Betriebsspannung durchgeschaltet wird! Wie blöd von mir vielen dank für den schnellen guten Tipp! Großartig. jetzt funzt es!